CDM Smith Consult GmbH · Am Umweltpark 3-5 · 44793 Bochum · tel: 0234 68775-0 · fax: 0234 68775-10 · [email protected] · cdmsmith.com Bankverbindungen: Sparkasse Darmstadt IBAN DE86 5085 0150 0022 0019 81 BIC (Swift) HELADEF1DAS Uni Credit Bank AG IBAN DE44 5082 0292 0003 0451 45 BIC (Swift) HYVEDEMM487 Commerzbank Bochum IBAN DE39 4304 0036 0221 1134 00 BIC (Swift) COBADEFF430 Sitz der Gesellschaft: Bochum · Amtsgericht Bochum HRB 10957 Geschäftsführung: Dr. Ralf Bufler (Vorsitz) · Dr. Wolfgang Ropella · Andreas Roth
Q:\120000-120499\120374\600 Arbeitsergebnisse\640 - Stellungnahme Bauschutt\20200109so-a Stellungnahme alte Tankstelle.docx
Phoenix Herten GmbH Büro Bonn Annaberger Str. 28 53175 Bonn
2020-01-09 Dipl.-Ing. Architekt Uwe Pokriefke
tel: 0234 68775-417, fax: -10 [email protected]
Projekt-Nr. CDM Smith: 120374
(bitte im Schriftverkehr stets angeben)
BV Rückbau Forum Herten Hier: Untersuchungsergebnisse zur Altlastenverdachtsfläche Nr. 4408/2080 „Tankstelle“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben uns mit der Untersuchung zur Altlastenverdachtsfläche Nr. 4408/2080 „Tankstelle“
beim Rückbau des Forums in Herten beauftragt.
Beigefügt erhalten Sie unseren Bericht zu den Untersuchungsergebnissen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen CDM Smith Consult GmbH
i.A.
Dipl.-Ing. Architekt Uwe Pokriefke
Anlage
Stellungnahme; zweifach
WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK
20200109so-a Stellungnahme alte Tankstelle Seite 2/4
Stellungnahme zu den Untersuchungen,
Altlastenverdachtsfläche Nr. 4408/2080 „Tankstelle“
Ehemaliges EKZ Forum Herten
1. SITUATION
Im Hinblick auf die Erstellung vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12 „Einzelhandels-
und Dienstleistungszentrum“ wurde die CDM Smith Consult GmbH (CDM Smith) von der Phoe-
nix Herten GmbH, Bonn mit der Durchführung einer orientierenden umwelttechnischen Untersu-
chung für die Altlastenverdachtsfläche 44408/2080 „Tankstelle“ beauftragt.
Abbildung 1.1 Luftbild der Innenstadt von Herten mit dem Einkaufszentrum „Forum Herten“
(Quelle: Google Earth)
WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK
20200109so-a Stellungnahme alte Tankstelle Seite 3/4
2 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN
Zur umwelttechnischen Erkundung des Untergrundes wurden am 19.12.2019 durch CDM Smith
insgesamt 3 Bohrsondierungen (BS 1 bis BS 3) nach DIN EN ISO 22475-1 bis in Tiefen von
maximal 2,1 m unter Geländeoberkante (GOK) inklusive Bodenansprache (Schichtenverzeich-
nis gem. DIN EN 19682 T1 und T2) und schichtenweiser Probenahmen durchgeführt.
Es handelt sich hierbei um ein direktes Aufschlussverfahren, bei dem die Schichtenfolge über
die Bohrtiefe ermittelt werden kann. Bei diesen Kleinbohrungen werden mittels Motorhammer
Stahlsonden mit einer Längsnut (Bohrkernsonde) in den Untergrund getrieben und anschlie-
ßend gezogen. Die Bohrkernsonden besitzen Außendurchmesser zwischen 36 mm und 80 mm.
Die so gewonnenen Bodenproben werden vor Ort durch einen geowissenschaftlich erfahrenen
Mitarbeiter hinsichtlich ihrer granulometrischen Zusammensetzung sowie sensorisch angespro-
chen und in Schichtenverzeichnissen geführt. Die ausführlichen Schichtenbeschreibungen mit
zeichnerischer Darstellung in Anlehnung an die DIN 4023 sind als Anlage 3 beigefügt.
Mehrfachansätze auf Grund von Fundament- bzw. Bauwerkresten wurden an den Ansatzstellen
der BS 1 bis BS3 notwendig.
Die Bohr- und Sondieransatzpunkte wurden vor Ort eingemessen und sind im Lageplan (Anlage
1) dargestellt.
Am Bohrgut der erbohrten Bodenschichten waren keinerlei olfaktorischen Auffälligkeiten fest-
stellbar.
3 ERGEBNISSE
Aufgrund der Recherche und Bohrergebnissen mit mehreren Mehransätzen ist davon auszuge-
hen, dass sämtliche unterirdische Bauwerksanteile (Fundamente, Bodenplatten, aufgehendes
Mauerwerk) der ehemaligen Wohnbebauung auf diesem Grundstück noch vorhanden sind.
Nach Rückbau der aufstehenden Wohngebäude sind die Unterkellerungen und aufgehendes
Mauerwerk offensichtlich im Untergrund verblieben.
Basierend auf den durchgeführten Erkundungen ergeben sich aus umwelttechnischer Sicht fol-
gende Einschätzungen und Empfehlungen:
1. Auf Grund der durchgeführten Bohrungen können keine Aussagen getroffen werden, ob
noch Reste der damaligen Lagerbehälter im Untergrund lagern. Da der überwiegende Teil
der Bohransätze auf Bohrhindernisse in Form von Betonbruch getroffen ist, liegt der Ver-
dacht nah, dass diese Lagerbehälter in der Vergangenheit schon entfernt worden sind
WASSER + UMWELT + INFRASTRUKTUR + ENERGIE + BAUWERKE + GEOTECHNIK
20200109so-a Stellungnahme alte Tankstelle Seite 4/4
2. Wir empfehlen, im Zuge des Neubauvorhabens, diesen Verdachtspunkt fachgutachterlich
zu begleiten und dann gegebenenfalls während der Baumaßnahme weitere Untersuchun-
gen durchzuführen
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
CDM Smith Consult GmbH
i. A. i. V.
Dipl.-Ing. Uwe Pokriefke Dipl.-Geol. Simon Schmidt
Anlagen
Anlage 1 Lageplan
Anlage 2 Altlastenverdachtsflächen
Anlage 3 Schichtenprofile und Schichtenverzeichnisse
Anlage 4 Alte Zeichnungen