Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA)...

38
Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr

Transcript of Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA)...

Page 1: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1

- Rauchschutzdruckanlagen (RDA)

- Feuerwehraufzüge(FWA)

- Räumung mit Aufzügen

aus Sicht der

Feuerwehr

Page 2: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 2

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

Quelle:

Page 3: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 3

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• Auslegung für den Fall Brandbekämpfung

=> Offene Eingangstür zum Treppenraum, auch keine

nachgeschalteten Türen auf Halbpodesten o.ä.,

Ein Schild ist keine Lösung, da Verantwortung für die

Funktion der RDA auf die Feuerwehrkräfte verlagert wird

Hinweis für die Feuerwehr

Tür im Brandfall geschlossen halten

Druckbelüftung

Page 4: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 4

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• Auslegung für den Fall Brandbekämpfung

• Lage der Ansaugöffnungen nicht bodenfern oder sogar

auf dem Dach, s.a RDA-Anwenderleitfaden als

Arbeitsmittel

Quelle: Badische Zeitung

Ralf Staub

Page 5: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 5

Rauchschutzdruckanlagen RDA• Praxisgerechte Planung und

Ausführung

• Lage der Ansaugöffnungen

wohl überlegt anordnen

Quelle:

Page 6: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 6

Rauchschutzdruckanlagen RDA• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• Redundante Ausführung?

Page 7: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 7

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• Wie weit geht die Redundanz?

• Ventilatoren (2* 100% o. 3* 50%)

• Steuerung

• Klappen (Frischluft/Zuluft/Abströmung TR, Etage)

Quelle:

Page 8: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 8

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• Auslösung

• Druckknopfmelder im Treppenraum analog Rauchabzug

• zunächst nur Aktivierung der Spülung Treppenraum

• bei nachfolgender Rauchdetektion in der Etage

Aktivierung der zugehörigen Abströmöffnung

• Rauchdetektion in der Etage

• sofortiger automatischer Abströmbetrieb in der

Etage

Page 9: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 9

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• Stromversorgung

• Ersatzstromversorgung erforderlich

• keine Sprinklerschaltung

• da Risiko für Menschen

• Funktion auch bei flächigem

Stromausfall, gerade dann besteht ein

deutlich erhöhtes Risiko durch

Verwendung von offenen Feuer/ Kerzen!

Quelle:

Page 10: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 10

Rauchschutzdruckanlagen RDA

• Praxisgerechte Planung und Ausführung

• patchwork vs. Systemanbieter

• Wer ist verantwortlich bei negativ verlaufender

Abnahme?

• Auslegungsplaner

• Ventilatoraufsteller

• Klappen-/Abströmflächenlieferant

• Steuerungshersteller

• Türlieferant (Schließ- bzw. Öffnungskräfte)

• …, Brandschutzfachplaner, Architekt

Page 11: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 11

RDA Feuerwehraufzug

• Minimierung der Lufteinblasgeschwindigkeit

- Verhinderung des Pendelns der Hängekabel

• Reduzierung des Geräuschpegels auf 80dB(A)

-Sicherstellung der Kommunikation

• Verhinderung von negativen Effekten auf das Öffnen und

Schließen der Schachttüren

• Direkte Ansteuerung vom Feuerwehraufzugbetriebsschlüssel

• Elektronischen Komponenten des FWA

- Temperaturbereich 0-40°C

=> je nach Standort Heizen/Kühlen erforderlich

Page 12: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 12

• Bau: EN 81-72:2015

• Wartung/Instandhaltung/Prüfung

• Erst- und Wiederkehrende Prüfungen:

VDI 3809 Blatt 2

Prüfung gebäudetechnischer Anlagen

Feuerwehraufzüge

Feuerwehraufzüge

Page 13: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 13

• Abstimmungen erforderlich

- zwischen Eigentümer, Kunde, Planer, Feuerwehren oder

anderen betroffenen Beteiligten und Auftragnehmer

- zu:

• Umgebungsbedingungen

• Schnittstellen zu GMS und BMA

• Wassermanagement

• Einbauort und Personenbefreiung

• Zusätzlicher Feuerwehrschalter im Fahrkorb

• Höchstzulässiger Wasserspiegel in der Schachtgrube

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

Page 14: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 14

• Geltung der Norm unter zusätzlichen Bedingungen:

• Eintritt beschränken von Feuer, Hitze und Rauch in Schacht

und Maschinenraum

• Gebäudegestaltung zur Begrenzung des Wassereintritts in

den Schacht

• Ein geeigneter Plan für die Instandhaltung und Überprüfung

kommt zur Durchführung

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

Page 15: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 15

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Anforderung an die Umgebung/Gebäude

• Schutz der Bereiche vor den Aufzugtüren

• Trennung des Schachtes

• Feuerwiderstand Schachttüren

• Feuerwiderstand Schacht-/Maschinenraumwände

(Innenwanderwärmung max. 140K i.M./180K Einzelwert)

• Befestigung Schachtgerüst usw.

• Temperaturbereich Aufzugelektronik 0-40°C

• Verbindung Vorraum/Treppenraum

• Energieversorgung

• Anzahl und Größe der Feuerwehraufzüge

Page 16: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 16

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Grundlegende Anforderung an Feuerwehraufzüge

- Schachttürenabstand:

• Bei Abständen > 7m zusätzliche Notfalltüren

- Sprinklerung:

• Keine Sprinklerung im Schacht und Maschinenraum

Page 17: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 17

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

1 Fahrkorb des Feuerwewhraufzugs 2 Brandebene 3 Brückenkopf-Ebene 4 von der Brandebene ablaufendes Wasser 5a IPx1-geschützter Bereich im Schacht 5b IPx3-geschützter Bereich im Schacht5c IP67-geschützter Bereich im Schacht 6 höchstzulässiger Wasserspiegel in der Schachtgrube 7 IPx3-geschützes Fahrkorbdach und Außenwände

Page 18: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 18

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Schutz elektrischer Einrichtungen vor Wasser

• Eindringen von Wasser in den Schacht hat Priorität

• Entwässerungskanäle vor jedem Schachtzugang und

Entwässerungsleitungen und/oder

• Anheben oder Anrampen des Bodens vor den

Schachtzugängen, so dass das Wasser nicht in den

Schacht sondern durch andere Öffnungen abläuft

• Gilt auch für Schachtzugänge anderer Aufzüge in

gemeinsamen Schächten

Page 19: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 19

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Schutz elektrischer Einrichtungen vor Wasser

• Maßnahmen in der Schachtgrube müssen verhindern:

• Wasserspiegel über dem voll zusammengedrückten

Puffer für den Fahrkorb

• Wasserspiegel, der Fehlfunktion des

Feuerwehraufzuges bewirken könnte

• Entwässerungslösungen sind ohne Pumpen und andere

Nicht-Aufzugseinrichtungen im Schacht zu planen

• Absprachen zur Kapazität, der Verfügbarkeit und

Notstromversorgung von externen Lösungen erforderlich

Page 20: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 20

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Befreiung von im Fahrkorb eingeschlossenen Feuerwehrleuten

• Notklappengröße 0,5*0,7m im Lichten

=> Größe in Abhängigkeit der Rettungssituation

• Zugang zur Notklappe ohne Behinderung, evtl. abgehängte

Decke ohne Werkzeug zu öffnen, Abstimmung mit

Feuerwehr

• max. 250 N

• Eindeutige Erkennbarkeit der Öffnungspunkte

• Maßnahmen zum Schutz vor unkontrolliertem Fallen der

Abhangdecke, Feiraum mind. 1,6m vom Boden

Page 21: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 21

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Befreiung von im Fahrkorb eingeschlossenen Feuerwehrleuten

• Freiraum mind. 1,6m

Page 22: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 22

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Anforderungen an die Instandhaltung

• Verantwortliche Person des Gebäudes stellt sicher:

• Betätigung Feuerwehrschalter wöchentlich

• Rückkehr zur Zugangsebene

• stehen bleiben mit geöffneter Tür

• keine Reaktion auf Rufe von Haltestellen

• Verbindungsprüfung GMS/BMA

Page 23: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 23

EN 81-72:2015Zu erwartende Änderungen zur Version 2003:

• Anforderungen an die Instandhaltung

• Verantwortliche Person des Gebäudes stellt sicher:

• Simulation Stromausfall monatlich

• Übernahme und Betrieb Ersatzstromversorgung

• Lastlauf auf Ersatzstrom mind. 1 Stunde

• Kompletttest aller Funktionen jährlich

• Kontrolle aller Einrichtungen zum Wassermanagement

• Aufklärungspflicht des Instandhaltungsunternehmens

• Notwendigkeit Bauteilaustausch

• Normenänderungen für bestehende Aufzüge

Page 24: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 24

Anzahl FWA bei > 60m

• Alte HochhVO: zusätzliche FWA können gefordert werden

• MHochhRL: Ein FWA ausreichend, wenn 50m Lauflinie eingehalten

Was passiert bei Ausfall des einzigen FWA???

• Kompensation?

• Nutzungsuntersagung?

Redundanz schaffen

Zukunftssicheres Bauen

Page 25: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 25

Wartung/Instandhaltung/Prüfung des FWA

• § 3 Muster- Bauordnung (MBO)

• (1) Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und

in Stand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und

Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die

natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.

• Technische Regel für Betriebssicherheit 1201 Teil 4 (TRBS)

- Prüfung von Aufzugsanlagen

• Keine Prüfvorgaben für den speziellen FWA-Betrieb

• => Baurecht für jedes einzelne Objekt schaffen

Page 26: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 26

VDI 3809 Bl. 2Prüfung von Feuerwehraufzügen

• Anwendungsbereich

• Erst- und Wiederkehrende Prüfung des Gesamtsystems

„Feuerwehraufzug“ um dem Schutzziel einer ständig

ordnungsgemäß zur Verfügung stehenden

Sicherheitseinrichtung gerecht zu werden

• Arbeitsmittel zur Gewerke übergreifenden Überprüfung

mittels Prüfliste die individuell auf die Aufzugsanlage und

des Umfelds des Prüfobjekt angepasst werden kann

Page 27: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 27

VDI 3809 Bl. 2Prüfung von Feuerwehraufzügen

• Vorgaben für die Prüfungen

• Wiederkehrende Prüfungen nach max. 3 Jahren

• Feuerwehraufzugsfunktionsprüfung in der Regel nicht

im Rahmen Prüfung und Zwischenprüfung TRBS 1201-4

• Prüfung im Zusammenhang mit

• BMA

• Lüftungs-/Entrauchungsanlagen

• Ersatzstromversorgung

• Feststellanlagen

• Anderen Aufzugsanlagen (Gruppensteuerung)

Page 28: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 28

VDI 3809 Bl. 2Prüfung von Feuerwehraufzügen

• Durchführung von Prüfungen

• Ordnungsprüfung

• Technische Prüfung

• Erst nach erfolgreicher Ordnungsprüfung

• Umfassend nur möglich mit

• Feuerwehr

• Bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige,

sinnvoll: dieselben Personen wie bei der

Ordnungsprüfung

• ZÜS Aufzug

• Techn. Fachpersonal, insb. Notstromversorgung

Page 29: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 29

VDI 3809 Bl. 2Prüfung von Feuerwehraufzügen

• Ergebnis und Dokumentation der Prüfung

• Schlussfolgerungen

• Konsequenzen einer nicht bestandenen Prüfung könnten

sein:

• Kompensation

• Stilllegung des Gebäudes oder der betroffenen

Geschosse oberhalb der Hochhausebene (22m)

Page 30: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 30

VDI 3809 Bl. 2Prüfung von Feuerwehraufzügen

• Anhänge mit Checklisten

• Ordnungsprüfung

• Technische Prüfung mit Handlungsanweisungen

• DIN EN 81-72:2003

• TRA 200

• Checklisten werden digital zur Verfügung stehen

• Anpassungen an das einzelne Prüfobjekt einfach möglich

Page 31: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 31

Räumung über Aufzüge

• EN 81-76 Personenaufzüge zur Evakuierung von Personen mit

Behinderungen

• Keine Norm, nur technische Spezifikation

• Erheblicher personeller und organisatorischer Aufwand

• In der Regel nicht praktikabel

• Normerstellung beginnt z.Zt. von Grund auf neu

• Feuerwehraufzüge

• Müssen der Feuerwehr bei Ankunft unmittelbar zur

Verfügung stehen,

• Wie viele Räumungsfahrten sind somit möglich?

Page 32: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 32

Räumung über Aufzüge

• VDI 6017 Brandfallsteuerung für Aufzüge - Verlängerung der

Betriebszeiten im Brandfall

• Folgende Aspekte müssen berücksichtigt werden:• Nutzung des Gebäudes • Gebäudestruktur, z. B. Anordnung und Führung der

Rettungswege• Anordnung und Ausführung der Aufzüge (Vorraum,

Lüftung, Steuerung usw.)• mögliche Brandentwicklung und -ausbreitung (Feuer und

Rauch) sowie ihre Auswirkungen auf die Aufzugsnutzung • Anzahl der Nutzer und ihre Mobilität sowie Ortskenntnis • Verhalten der Nutzer im Brandfall, z. B. mögliche

Panikreaktion• geeignete Systeme, um die Gebäudeinsassen über die

aktuelle Situation im Gebäude und Aufzug zu informieren

Page 33: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 33

Räumung über Aufzüge

• VDI 6017 Brandfallsteuerung für Aufzüge - Verlängerung der

Betriebszeiten im Brandfall

• Intensive Absprachen zwischen dem Bauherrn/Betreiber

des Gebäudes, dem Montagebetrieb und den zuständigen

Genehmigungsbehörden erforderlich

• z. B. in Form einer Gefahrenanalyse bzw.

Gefährdungsbeurteilung

• Ergebnis ist in das Brandschutzkonzept zu integrieren

und zu dokumentieren.

• flächendeckende automatische Brandmeldeanlage nach

DIN 14675, Kategorie 1 und DIN VDE 0833-2 erforderlich

Page 34: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 34

Räumung über Aufzüge

• VDI 6017 Brandfallsteuerung für Aufzüge - Verlängerung der

Betriebszeiten im Brandfall• Grenzen der Betriebszeitenverlängerung bei Auftritt eines

kritischen Brandereignisses• Auslösung mehrerer räumlich getrennter Brandmelder

oder Meldergruppen• Feuer oder Rauch im Aufzugsvorraum, im Aufstellbereich

technischer Einrichtungen, die zum Aufzug gehören, oder im Triebwerksraum

• Feuer oder Rauch im Aufzugsschacht• Aufrechterhaltung der Energieversorgung von

Aufzugsanlagen ist durch das Brandereignis bedroht

Page 35: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 35

Räumung über Aufzüge

• VDI 6017 Brandfallsteuerung für Aufzüge - Verlängerung der

Betriebszeiten im Brandfall

• Bauliche Voraussetzungen

• Aufzugsvorraum

• Von angrenzenden Nutzungseinheiten mind. F-30 abgetrennt

• Zugang mind. mit einer Rauschutztür geschützt

• der direkt auch zum notwendigen Treppenraum führt oder

selbst den notwendigen Treppenraum darstellt.

• Weiterbetrieb auch ohne Aufzugsvorraum , wenn der Brand

sich in einem benachbarten Brandabschnitt bzw.

Brandbekämpfungsabschnitt befindet.

Page 36: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 36

Räumung über Aufzüge

• VDI 6017 Brandfallsteuerung für Aufzüge - Verlängerung der

Betriebszeiten im Brandfall

• gesicherte Energieversorgung elementar, keine

Sprinklerschaltung, da Risiko für Menschen

• sicheres Anlaufen der Steuerung nach Zuschalten der

Netzersatzanlage erforderlich

• Wenn Wiederanlauf der Steuerung unsicher =>

unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

• keine Korrekturfahrt

Page 37: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 37

Rauchwarnmelder in Sonderbauten

• Inflation der Verwendung als Kompensationsmaßnahme

• Schulen (Lern-Cluster)

• Kitas

• Büro- und Verwaltungsnutzungen > 400m²

• usw.

• keine sich selbstüberwachende Sicherheitseinrichtung

• => grundsätzlich keine sicherheitsrelevante Anwendung

außerhalb von Wohnungen

Page 38: Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 1 - Rauchschutzdruckanlagen (RDA) - Feuerwehraufzüge (FWA) - Räumung mit Aufzügen aus Sicht der Feuerwehr.

Preißl, Brandschutz-Forum-München 2014 38

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Für Fragen und weitere Diskussionen stehe ich gerne zur Verfügung