Frankfurt Prof. Dr.-Ing. Friedrich Sick Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building,...
Transcript of Frankfurt Prof. Dr.-Ing. Friedrich Sick Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building,...
light & building 2006Frankfurt
Tageslichtforum
24. April 2006
Fördergemeinschaft innovative Tageslichtnutzung
Referent:
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Sick
www.FiTLicht.de
Integrale energetische Analyse von Gebäuden mittels dynamischer Gebäudesimulation
1Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Integrale energetische Analyse von Gebäuden mittels
dynamischer Gebäudesimulation
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Sick
Ingenieurbüro Sick [email protected]
FHTW Berlinwww.f1.fhtw-berlin.de/studiengang/ut
FiTLicht Forum Tageslicht Frankfurt 2006
2Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Klimagerechtes Bauen
Beispielobjekte
Einsatz der Simulation an einem aktuellen Beispiel
Gedanken zur DIN V 18599: statische vs. dynamische Rechen- Verfahren
Übersicht
3Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Vorindustrielle Zeit
Zukünftig
Heute
SOLVIS NullemissionsfabrikBanz & Riecks Architekten
Klimagerechtes Bauen
Minimaler Energiebedarf - minimale Ansprüche
bestmögliche Ausnutzung der QuellenBauen war klimagerecht
Ver(sch)wendung fossiler Energieträger Maximierung der Ansprüche keine Notwendigkeit zur Sparsamkeit Bauen wird klimaexklusiv
Höchste Ansprüche an Komfort, Kosten, Ökologie
Bewusstsein für Endlichkeit der Ressourcen
Bauen wird klimainteraktiv
State of Illinois Center ChicagoMurphy Jahn Architekten
4Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Ziele und Maßnahmen
• Maximierung des Nutzerkomforts• bei minimiertem Energieeinsatz• und dadurch minimierten Kosten
für Investition und Betrieb des Gebäudes
• Messlatte: Behaglichkeit• Passive (solare) Konzepte• Nachhaltige Systeme• Moderne Planungswerkzeuge• Interdisziplinäre Zusammenarbeit
5Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Reihenfolge der Maßnahmen
1. GebäudehülleWärmedämmung Fassade, Dach, KellerdeckeWärmeschutzverglasung
2. Passive Solare MaßnahmenFenster: Flächenanteile, VerglasungsartenTransparente WärmedämmungTageslichtnutzungnatürliche Lüftung
3. HaustechnikHeizungsregelung, Heizungssystem, BrennstoffeSteuerung der künstl. Beleuchtungkontrollierte Lüftungsolarthermische Systeme…
6Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Beispiele
Jugendbildungsstätte WindbergArchitektur: Prof. Thomas Herzog, München
7Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Beispiele
ADVA AG MeiningenArchitektur: Kauffmann Theilig & Partner, Ostfildern
Foto: Günther Löhnert
8Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Beispiele
Modellvorhaben Emrichstraße Berlin-KöpenickQuelle: Kerschberger et al., Abschlussbericht zum BMWi-Modellvorhaben 2002
9Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Beispiele
Regelungstechnische Optimie- rung der Solarwärmenutzung in Mehrfamilienhäusern:
Wirkungsgradsteigerung: 14 %Quelle: Parabel GmbH
10Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de Beispiele
Fotos: Christian Richters
Null-Emissionsfabrik SOLVIS, BraunschweigBanz & Riecks Architekten Energiekonzept: solares bauen GmbH, Fraunhofer ISE
11Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Innovative Niedrigenergiesanierung (INES) des DEGEWO - Gebäudes
Potsdamer Straße 60 – 66, 10785 Berlin
Modellvorhaben im Rahmen des BMWA-Förderkonzepts ENOB
INES DEGEWO
12Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de INES DEGEWO
13Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de INES DEGEWO
14Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de INES DEGEWO
Projektpartner
DEGEWO Bauherr, Planung, ProjektleitungRK-Stuttgart Projektsteuerung, BegleitforschungRidder und Meyn HaustechnikDr. Riedel AT GmbH Regelung Heizung und LüftungFHTW Berlin MessungenIB Sick Berlin Thermische SimulationenIBUS Beleuchtungebök Ingenieurbüro Gutachten LüftungHappold IB StatikProjektträger PTJ Förderung
15Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de INES DEGEWO
Projektziele
• „Leuchtturmprojekt“• Hohe Energieeinsparung• Verbesserung der raumklimatischen Verhältnisse• Maximaler Effekt bei niedrigem Aufwand• Sanierung während der Nutzung• Einsatz innovativer Materialien:
Vakuumdämmung, Phasenwechselmaterialien (PCM)• Intelligente Lüftungskonzepte, Nachtlüftung• Gesamt-Primärenergiebedarf < 100 kWh/m²a…
16Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de INES DEGEWO
Dynamische Gebäudesimulation alsPlanungswerkzeug
• TRNSYS 16• Bewertung von Sanierungsvarianten• Bewertung des Einflusses von Einzelmaßnahmen
innerhalb einer Variante• Bewertung der Lage im Gebäude• Bewertung der Wirkung von Phasenwechselmaterialen
(PCM)• Kriterien: Energie, Temperaturen, Komfort
17Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Simulation Varianten
Überblick
Betrachtet wird ein Segment in der Mitte im 6. OG bestehend aus Straßen- und Hofbüro mit dazwi- schen liegendem Flur
4.17 m 6.17 m
3.00
m0.
50 m
6.17
m 2.20
m
6.17
m
Hofseite
Straßenseite
Flur
1.85
m
18Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Darstellung der Resultate
Energiebilanzen monatlich
Energiebilanzen jährlich
Temperaturgänge
Temperaturstatistik
Thermische Behaglichkeit
Simulationsergebnisse
19Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Ergebnisse Bestand
Monatl. Energiebilanz Straße
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
20Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Ergebnisse Bestand
Jahresbilanz Straße
113
16
64
-149
-89
62
-300
-200
-100
0
100
200
300
1
kWh/m
²a
Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungswärmeverluste
21Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Ergebnisse Bestand
Jahresbilanz Hofseite
120
9
39
-140
-85
65
-300
-200
-100
0
100
200
300
1
kWh/m
²a
Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungswärmeverluste
22Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Ergebnisse Bestand
Temperaturen im Juni
10
15
20
25
30
35
40
Zeitraum 21. bis 27. Juni
Tem
per
atur
in °
CLufttemperatur Straße Empfundene Temperatur StraßeLufttemperatur Hof Empfundene Temperatur HofUmgebungstemperatur
23Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Sanierung nach EnEV
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
24Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Hülle gem. Planung
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
25Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Reduzierte Luftwechselzahlen
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
26Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Lüftungswärmerückgewinnung 70%
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
27Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Nachtluftspülung, Temperatur-abhängig
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
28Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Adiabate Zuluftkühlung
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
29Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Reduzierte interne Lasten
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
30Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Phasenwechselmaterial (PCM) Typ 1
Monatl. Energiebilanz Straße
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
kWh/m
²Heizbedarf Fiktiver KühlbedarfNutzbare Interne Gewinne Nutzbare Solare GewinneTransmissionswärmeverluste Lüftungsverluste
31Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Variantenvergleich Jahreswerte
Jahresenergiebilanz spezifisch Straßenseite 6. OG
113
4827 19 13 14 14 22 22 22
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
2000 E 1 2 3 4 5 6 7 8
VariantekW
h/(
m²a
)
Lüftungswärmeverluste
Transmissionswärmeverluste
Fiktiver Kühlbedarf
Nutzbare Solare Gewinne
Nutzbare Interne Gewinne
Heizbedarf
32Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Lüftungswärmerückgewinnung 70%
Temperaturen im Juni
10
15
20
25
30
35
40
Zeitraum 21. bis 27. Juni
Tem
per
atur
in °
CLufttemperatur Straße Empfundene Temperatur StraßeLufttemperatur Hof Empfundene Temperatur HofUmgebungstemperatur
33Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Nachtluftspülung, Temperatur-abhängig
Temperaturen im Juni
10
15
20
25
30
35
40
Zeitraum 21. bis 27. Juni
Tem
per
atur
in °
CLufttemperatur Straße Empfundene Temperatur StraßeLufttemperatur Hof Empfundene Temperatur HofUmgebungstemperatur
34Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Adiabate Zuluftkühlung
Temperaturen im Juni
10
15
20
25
30
35
40
Zeitraum 21. bis 27. Juni
Tem
per
atur
in °
CLufttemperatur Straße Empfundene Temperatur StraßeLufttemperatur Hof Empfundene Temperatur HofUmgebungstemperatur
35Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Reduzierte interne Lasten
Temperaturen im Juni
10
15
20
25
30
35
40
Zeitraum 21. bis 27. Juni
Tem
per
atur
in °
CLufttemperatur Straße Empfundene Temperatur StraßeLufttemperatur Hof Empfundene Temperatur HofUmgebungstemperatur
36Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Phasenwechselmaterial (PCM) Typ 1
Temperaturen im Juni
10
15
20
25
30
35
40
Zeitraum 21. bis 27. Juni
Tem
per
atur
in °
CLufttemperatur Straße Empfundene Temperatur StraßeLufttemperatur Hof Empfundene Temperatur HofUmgebungstemperatur
37Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Varianten 3-7
Temperaturstatistik Straßenseite 6. OGOperative Raumtemperatur
865 849
334
117
6 0 0
1119
78
790
0
200
400
600
800
1000
1200
3 4 5 6 7
Variante
Anw
esen
hei
tsst
unden
im
Jah
r >26°C >27°C >28°C >29°C >30°C
38Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Varianten 3-7
Temperaturstatistik Hofseite 6. OGOperative Raumtemperatur
654552
101 900 0 0
1036
21
708
0
200
400
600
800
1000
1200
3 4 5 6 7
Variante
Anw
esen
hei
tsst
unden
im
Jah
r >26°C >27°C >28°C >29°C >30°C
39Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Varianten 3-7
Temperatur-Überhöhung Straßenseite 6. OGOperative Raumtemperatur - Außentemperatur im Sommer
532
464
384336
611
540
123
570
204
0
100
200
300
400
500
600
700
3 4 5 6 7
Variante
Anw
esen
hei
tsst
unden
im
Jah
r > 1 K > 2 K > 3 K > 4 K > 5 K
> 6 K > 7 K > 8 K > 9 K > 10 K
40Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Varianten 3-7
Temperatur-Überhöhung Hofseite 6. OGOperative Raumtemperatur - Außentemperatur im Sommer
492
409
315 308
608
33
68
536
129
0
100
200
300
400
500
600
700
3 4 5 6 7
Variante
Anw
esen
hei
tsst
unden
im
Jah
r > 1 K > 2 K > 3 K > 4 K > 5 K
> 6 K > 7 K > 8 K > 9 K > 10 K
41Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Bestand
Lüftungswärmerückgewinnung 70%
kum. Häufigkeit von Unzufriedenheitwährend der Anwesenheitszeiten
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Prozent potentiell Unzufriedener
Anza
hl der
Anw
esen
hei
tsst
unden
Straße Hof
>
42Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Lüftungswärmerückgewinnung 70%
kum. Häufigkeit von Unzufriedenheitwährend der Anwesenheitszeiten
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Prozent potentiell Unzufriedener
Anza
hl der
Anw
esen
hei
tsst
unden
Straße Hof
>
43Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Nachtluftspülung, Temperatur-abhängig
kum. Häufigkeit von Unzufriedenheitwährend der Anwesenheitszeiten
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Prozent potentiell Unzufriedener
Anza
hl der
Anw
esen
hei
tsst
unden
Straße Hof
>
44Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Adiabate Zuluftkühlung
kum. Häufigkeit von Unzufriedenheitwährend der Anwesenheitszeiten
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Prozent potentiell Unzufriedener
Anza
hl der
Anw
esen
hei
tsst
unden
Straße Hof
>
45Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Reduzierte interne Lasten
kum. Häufigkeit von Unzufriedenheitwährend der Anwesenheitszeiten
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Prozent potentiell Unzufriedener
Anza
hl der
Anw
esen
hei
tsst
unden
Straße Hof
>
46Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Var. Std-1-2-3-4-5-6-7-8
Phasenwechselmaterial (PCM) Typ 1
kum. Häufigkeit von Unzufriedenheitwährend der Anwesenheitszeiten
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90
Prozent potentiell Unzufriedener
Anza
hl der
Anw
esen
hei
tsst
unden
Straße Hof
>
47Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
PCM 10 m²
Raumlufttemperatur ohne PCM
mit PCM
Außenlufttemperatur
Zeitraum ab 21. Juni
48Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de DIN V 18599 / Energiepass
Umfang Teil 1 bis 10: 753 Seiten
49Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de DIN V 18599 / Energiepass
Excel-Tool: 21 Tabellenblätter
50Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Beispiel: Wirksame Speicherkapazität
1. Pauschal-Annahme (z.B. im Excel-Tool):
2. Aufwändige Berechnung prEN ISO 13786
3. Inhärent innerhalb der dyn. Simulation
DIN V 18599 / Energiepass
leichte Gebäudezonen: Cwirk / AB = 50 Wh/(m²K); mittelschwere Gebäudezonen: Cwirk / AB = 90 Wh/(m²K); schwere Gebäudezonen: Cwirk / AB = 130 Wh/(m²K)
51Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
Beispiel: Wirksame Speicherkapazität
Konsequenzen:
zu 1.: keine Gewähr betr. Annahme
zu 2.: Sehr hoher Aufwand vor der Rechnung
zu 3.: Keinerlei Aufwand, sehr hohe Gewähr!
DIN V 18599 / Energiepass
52Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
• Sinkender Energiebedarf erfordert erhöhte Präzision
• Abweichungen von Standards werden kritischer
• Inhärente Lösungen für sonst schwer zu bestimmende Parameter. Beispiele: - wirksame Speicherkapazität - Nutzbarkeit solarer und interner Gewinne - Häufigkeitsverteilungen - Dynamik
DIN V 18599 / Energiepass
53Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
• Bedienung eines Simulationstools nicht schwerer als eines 18599-Programms (begründete Behauptung)
• Umkehrschluss: Nachweis (Nichtwohngebäude) so schwer wie eine Simulation! Gefahr der unqualifizierten Anwendung (begründete Befürchtung)!
DIN V 18599 / Energiepass
54Friedrich Sick, FiTLicht Forum Tageslicht, light+building, Frankfurt/M., 24. April 2006
IB Sick Berlinwww.ib-sick.de
• 18599 kein Planungstool, aber Gefahr des entsprechenden Missbrauchs
• Forderung an die Simulations-Software: 18599-"Knopf" einführen
Die Zeiten des "Von-Hand-Rechnens" sind auch in der DIN 18599 vorbei. Simulationen liefern bei vergleichbarem (niedrigerem?) Aufwand präzisere und immer physikalisch begründbare Lösungen.
DIN V 18599 / Energiepass