Energie Management System Referenzprojekt: FORUMPLAST … · 2011: Energie Management System –...
Transcript of Energie Management System Referenzprojekt: FORUMPLAST … · 2011: Energie Management System –...
Energie Management System
Referenzprojekt: FORUMPLAST Amberg
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
2 Wer ist FORUMPLAST?
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
3 FORUMPLAST: Kennzahlen
Heute 180 Mitarbeiter
Umsatz 2011 ca. 70 Mio. Euro
40 000 tonnen pro Jahr, 120 T / Tag
Produktion rund um die Uhr, 360 Tage/Jahr
Tonnage: unter den Top Ten
150 Wettbewerber, 6 direkte
75 % Materialeinsatz
Kontinuierlicher Fertigungsprozess
Energieintensives Unternehmen
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
4 FORUMPLAST: Produkte
Verpackungsfolien
Hauptsächlich Polyethylen-Folien
Industrieverpackungen
Schrumpffolien
Schläuche
Folien
Hauben
Säcke
Beutel
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
5 FORUMPLAST: Elektrische Verbraucher
Die elektrischen Verbraucher lassen sich wie folgt gruppieren:
Extrusion-Blasfolienanlagen
Drucklufterzeugung
Konfektion
Recycling
Jährlicher Stromverbrauch: ca. 20 GWh
Dritthöchster Kostenfaktor nach Lohn und Material
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
6 FORUMPLAST: Elektrische Verbraucher
Der höchste Energieverbrauch im Bereich der Extrusion:
Extruder
Abzug
Wickler
Neuanschaffungen oder Retrofit:
Motor höherer IE-Klasse
Frequenzumrichter
Heizungsregelung
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
7 Energie Management Systeme: EN16001/ISO50001
Zitat:
„Deutschland hat das Ziel, seine CO2 – Emissionen bis
2020 um 40% gegenüber 1990 zu senken. Ohne einen
massiven Schub bei der Steigerung der Energieeffizienz
wird dieses Ziel nicht erreichbar sein.
Energiemanagementsysteme tragen dazu bei, die
Energieeffizienz in Unternehmen und Organisationen
zu erhöhen…“
Dr. Norbert Röttgen Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Die EN 16001, ein Standard für Energiemanagementsysteme (EMS) wurde am 1. Juli 2009 vom
European Committee for Standardization (CEN) veröffentlicht. Der Standard stärkt die Rolle von
Energiemanagern in Unternehmen.
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
8
Reduzierung von Energiekosten (Strom, Kühlung, Luft …)
Transparenz der Verbräuche: Senkung des Energieverbrauchs
oftmals durch geringfügige Maßnahmen möglich
Steigerung der Versorgungssicherheit
Erfüllung von gesetzlichen Rahmenrichtlinien
Umweltschutz, Imagepflege (ökologische Denkweise)
Einsatz eines optimierten Energiemix, Optimierung Energieverträge
EEG § 41
Nachhaltige effektivere Prozesse (siehe TEEM, Fraunhofer Inst.)
Mitarbeiter sensibilisieren „Human Factor“
Nutzen durch die Einführung eines EMS
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
9 EN 16001 – Integration in andere Managementsysteme 9
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
10 EN16001 – Energiemanagementkreislauf
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
11
Rechnungen der Energieversorger
ca. monatlich oder ca. jährlich
auch Vergangenheitswerte verfügbar
Eigenablesungen
wöchentlich oder monatlich
ggfls. Vergangenheitswerte verfügbar
potenziell unregelmäßig
Automatisch erfasste Werte
5min, ¼ h bis täglich
Aus GLT / BACnet
Aus Datenloggern
Aus SPS
Aus automatischer Energiemessdatenerfassung
Datenquellen für das Energiecontrolling
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
12
Messgeräte als „Werkzeug“ um:
Den Ist-Zustand des Unternehmens zu analysieren
Einsparpotenziale aufzuzeigen
Steuerungsaufgaben (z.B. Emax)
Benchmarks zu erstellen
Ziele wie z.B. die Reduzierung des Energieverbrauchs zu
dokumentieren
Automatische Reports zu erstellen
Resultate nach Einführung konkreter Maßnahmen zu überwachen
„Messgeräte ein wesentlicher Baustein zur Erfüllung der DIN EN 16001“
Automatische Messysteme die Basis für die EN16001
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
13
UMG 508 Modbus-Master / Ethernet Gateway
Ethernet
Ethernet Switch
Bis zu 31 Modbusgeräte ohne Repeater
WEB-Server
HP auf UMG 508
GridVis
SQL-Datenserver und DB
GridVis
Client 1…n
3 Level-Lösung mit ZLT + GridVis + Homepage
ZENON
S-Station: FIZ – Station 1
RS485 / Modbus RTU - Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (Lapp Kabel)
Vor Ort
Visualisierung
Modbus-Slaves
Monitoring Spezialistenbene
Monitoring Abteilungsebene
Monitoring Zentrale Leitebene
UMG 103 UMG 103 UMG 103 UMG 103
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
14
UMG511
Messung
nach Zähler
PCC / EVU
20 kV / 50 Hz
Einspeisung
betriebsinterner 20kV-Ring
Trafohaus TR 2 (1000kVA)
Trafohaus TR1 (1000kVA)
NSHV TR 3 (1000kVA)
NSHV TR 4 (100kVA)
NSHV TR 5 (1000kVA)
Aufbau eines Energie Management Systems
Bürogebäude und Produktion Fertigung: 8-10 Extruder
Sla
ves
üb
er M
od
bu
s
Automatisches Messsystem:
UMG 508 Mastermessgeräte
UMG103/96S Slavemessgeräte
GridVis Software # 2.2
mySQL Datenbank
GridVis DB-Treiber
TCP/IP Komm. zu den UMG508
Modbus zu den UMG96S/ UMG103
Energieverbrauchs-Reporte
Spannungsqualitäts-Reports
Automatische Dokumentation
Datenexport zu EXCEL
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
15 Aufbau eines Energie Management Systems
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
16 EN16001: Energieeffizienzmaßnahmen
Die Ergebnisse der Energieanalyse fließen in die Planung von
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs ein. Maßnahmen
werden untergliedert in:
Planung
Organisatorische Maßnahmen
Technische Maßnahmen
Quelle: dena - „Handbuch für betriebliches Energiemanagement“
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
17
Lastkurven überwachen
Aktives Lastmanagement
Spitzenverbraucher
während Niedriglastzeiten
betreiben
Einhaltung von
Grenzwerten (z.B. Emax)
Cos-phi überwachen
Einführung von BLK,
dynamischer BLK, OS-
Filtern …
EVU Verträge
Hinsichtlich aktuellem
Verbrauch optimieren
Straftarife vermeiden
Das Lastprofil erlaubt weitreichende Aussagen
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
18 § 41 EEG: Steuerprivilegien durch Energiemanagement
Besondere Ausgleichsregelung gemäß
41 ff. EEG für stromintensive Unternehmen:
Reduzierter EEG-Umlagesatz, wenn:
– Stromverbrauch größer 10 GWh/a
– Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung größer 15%
– Energiemanagement vorhanden, Nachweis durch
• EMAS - Registrierung
• Zertifikat ISO 14001 zzgl. Zusatzerklärung
• Spezifisches Energiemanagement-Zertifikat
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
19 Maßnahme: Reduzierung EEG Abgabe § 41
Kosteneinsparung bei Fa. FORUMPLAST:
Jährlicher Verbrauch ca. 20 GWh
EEG: 3.5 Cent/kWh
Kosten durch EEG ca. 700 000 Euro/Jahr
Nachweis eines EMS nach § 41
Kosteneinsparung von ca. 600 000 Euro
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
20 Energieeffizienzmaßnahme: Austausch Antriebe
Austausch ineffizienter Antriebe :
Verwendung von Motoren der Klasse IE2
Einsatz von Frequenzantrieben
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
21 Energieeffizienzmaßnahme: Austausch Antriebe
Delta:
25 kW
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
22 EN16001: Beispiel Technische Maßnahmen
Quelle: Siemens
Was bringt ein IE2-Energiesparmotor?
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
23 EN16001: Beispiel Technische Maßnahmen
Quelle: Siemens
Was bringt ein IE2-Energiesparmotor?
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
24 Energieeffizienzmaßnahme: Kompressoren
Kompressoren tragen erheblich zu den elektr. Verlusten bei:
3 Kompressoren: 90 + 38 + 55 kW ( Leistung: 100kW)
Vorher: ca. 12 kWh/m³ Luft
Nachher: ca. 6 kWh/m³ Luft
Hohe Leckagerate
Effizienz der Kompressoren
Optimale Dimensionierung der Kompressoren
Vergleich auch über die Volumensmessung
8000 h x 100 kW/h x 0,08 € / 2 (Optimierung) = 32 000 € Einsparung
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
25 Energieeffizienzmaßnahme: Hallenheizung
Große Hallenheizung nutzt Kompressor-Abwärme:
Wärmerückgewinnung der Großkompressoren
Wärmerückgewinnung Druckluftkompressor.
Abwärme wird ins Heizungssystem gespeist.
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
26 EN16001: Planung Energieeffizienzmaßnahmen
Überprüfung des Energieeinsatzes / Lieferverträge
Optimierung der Betriebszeiten:
z.B. abschalten von Maschinen in produktionsfreien Zeiten
Anlagen bzw. Maschinen mit hohem Wirkungsgrad verwenden
Energieeffizienz des Gesamtsystems weiter erhöhen
Leistungseinsatz optimieren. Z.B. Spitzenlastoptimierung
Mehrfachnutzung von Energie: z.B. Wärmerückgewinnung
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
27 EN16001: Organisatorische Maßnahmen
Für den Bereich Beschaffung (z.B. Lebenszykluskosten)
Änderungen im Arbeitsablauf
Im Bereich Regelung / Steuerung
Verhalten der Mitarbeiter
Bei Instandhaltung und Wartung
Schulung und Motivation
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
28 EN16001: Technische Maßnahmen
Einsatz energieeffizienter Motoren (über 95 % der Lebens-
zykluskosten eines elektrischen Antriebs sind Energiekosten)
Nutzung von Wärmerückgewinnung
Leckage-Reduzierung im Druckluftnetz
Optimierung der Regelung und Steuerung von Anlagen
Optimierung der Dampferzeugung
Spitzenlastoptimierung / Energiespeicher intelligent nutzen
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
29 Identifizierung von Netzqualitätsproblemen
Moderne Leistungselektronik, verteilte Energieerzeugung, steigender
Kostendruck und damit reduzierte Redundanzen in der Energieverteilung
führen zu reduzierter Netzqualität, mit weitreichenden Konsequenzen:
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
30 Identifizierung von Netzqualitätsproblemen
Kontinuierlicher Fertigungsprozess
Fertigung rund um die Uhr
Höchste Auslastung der Fertigungseinrichtungen
All dies lässt keine Maschinenstillstände zu!!
Mit moderner Messtechnik können Spannungsqualitätsprobleme
rechtzeitig identifiziert und behoben werden
Steigerung der Versorgungssicherheit
Reduzierung von Wartungskosten
Verlängerung der Lebenszeit von Fertigungseinrichtungen
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
31 Zusammenfassung: Vorteile durch das EMS
EEG § 41
Reduzierung Stromverbrauch
Fertigung stabilisieren
Transparenz der Verbräuche (bis aufs einzelne Produkt)
Vergleich EVU Rechnung
Prozesse überwachen (Fernüberwachung)
Dokumentation
Identifizierung von Spannungsqualitätsproblemen
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
32 Janitza Energiemanagementsysteme
Automatische Datenauslesung (unternehmensweit)
Transparenz des Energieverbrauchs
Analysetools
Dokumentation: automatische Energieverbrauch-Reports
Datenexport in div. Formaten (XLS, PDF …)
Überwachung des Leistungslimits & Spitzenlastoptimierung
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
33 Janitza Introduction
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
34 Synergien nutzen - EMS & Netzqualität!
SEMS
PQ
Auswirkungen
EN 50160
EMS
EN 16001
ENEV
2011: Energie Management System – Referenzprojekt FORUMPLAST Amberg | Ausgabe: Juli 2011
35